Когда мне требовалось регулировать насосы по перепаду, я для вычисления использовал ПЛК, если он имелся в системе, или 2ТРМ1, если ПЛК поблизости не находилось.
А здесь какое-то выкручивание. Если перепад будет противоположным, на вход полезет минус. А это бывает, например, когда насосы стоят, и в подаче есть разбор, а в обратку давит подпитка. Как на это отреагирует частотник?
Цитата(По самые по... @ 4.10.2017, 22:19)

Например понижающий трансформатор, с двумя выходными обмотками по 12В. Обмотки соединить последовательно и среднюю точку подключить к общей точке аналогового входа. Два других вывода подать на диодный мостик, с положительного выхода подать на "+" первого датчика (с большим током), с отрицательного выхода подать на "-" второго датчика (с меньшим током). Другие выводы датчиков подключить на токовый вход ПЧ. Сюда же подключить конденсатор на 1...2 мкФ и вторым выводом на общую точку аналогового входа.
Это двухполярный источник питания? Так ведь здесь так и сделано. Только как у вас работать не будет, датчики нельзя питать нефильтрованным пульсирующим напряжением.
А, уже успели пририсовать конденсаторы!
Но все равно, лучше бы питание стабилизировать.